独闷闷网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3109|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[原创] 通讯电缆的屏蔽线接哪里?接电源负极还是接大地?还是接机壳?已解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-19 19:04:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
德华-深圳:
各位大神,信号屏蔽线的屏蔽层和信号的地接一起可以吗?


鸿哥--深圳:
不可以.

德华-深圳:
那接哪个地??


鸿哥--深圳:
宁愿把信号屏蔽线屏蔽层的地悬空,也不要跟信号的地接在一起。原理跟我们家用三插头的地线一样的原理,不可以把三插头的地线跟零线接一起。

德华-深圳:
那如果要接的话, 接哪呢??鸿哥, 我的屏蔽线是接温度传感器的, 在室外.

鸿哥--深圳:
接自然界的大地.那就接大地,像避雷针一样埋到地下。否则就悬空.

德华-深圳:
  主要是抗干扰,,一般有电磁干扰.. 接触器吸合时比较严重.

鸿哥--深圳:
悬空也是可以抗干扰的.就像金属盒可以屏蔽外来一些电磁干扰一样.这个仅仅是我个人的看法。谁懂这方面的可以讲讲,我的不一定对.

东游取经-深圳:
接机壳.

鸿哥--深圳:
对,接机壳就很不错.

Tony--青岛:
机壳也是接的大地.建议机壳- -!

鸿哥--深圳:
对,很多大型设备就是接大地.建议机壳- -!

德华-深圳:
   那我试一下吧。


乐于分享,勇于质疑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|独闷闷网 ( 粤ICP备12007667号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 18:21 , Processed in 0.387817 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表