独闷闷网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 4061|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[原创] 220V掉电检查和直流端电容放电处理,怎么做?已解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-11 12:23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
李猛-辽宁:
各位仁兄 问个问题,我用一个AC220V--DC12V的模块给板子供电,当我切断交流电源时,由于这个模块上有大电容的原因会造成板子延时一会才能断电,我现在想让板子也以最快的速度断电,是不是得加个放电回路把AC220V-DC12V模块上的电尽快放掉? 这样的放电回路该怎么啥设计呢?

程工-深圳:
做个220V检测电路,无220V时12V断开。如果是放电回路,简单的可以加个电阻,加速电容的放电时间。

启衍-中山:
要求不高的话可以在大电容上并一个电阻上去。

阿文-深圳:
外挂220V检测,检测不到就放电。


阿随-珠海:
要求不严格,一般开关电源只是输出端并个电阻。


陈世江-东莞:
并什么样多大电阻?


阿随-珠海:
一两k可以。贴片都可以。


程工-深圳:
在可以满足放电时间的情况下,电阻越大越好,不要并太小。主要考虑省电方面的问题。

李猛-辽宁:
有220V检测电路吗?

程工-深圳:
用光耦,用光耦合+放电电路就可以了。继电器的话,用光耦合检测220V电路,检测到220V时12V通电。

阿文-深圳:
还有一种,在供电过来的电路上面做50hz纹波检测。本来一个220V继电器的事情何必搞这么复杂。220vac驱动的继电器,

小琪-山东:
对放电时间要求不高损耗不高的话可以只用电阻放电,有要求的话可以用电阻放电加pmos辅助,要求很高的话可以用电阻放电加比较器加pmos,感觉挺麻烦啊是不是有其他好的办法啊。

阿随-珠海:
继电器做掉电检测,只能到几毫秒级别吧。

磊磊-河南:
下图这是一个220V的继电器:


体积和平常继电器差不多,我们就是用这个做掉电检测的!嗯  要求不高,只是在掉电的时候,显示一个掉电代码,没有别的操作!220V是接在继电器线圈两端,当有电时,继电器吸合,送到单片机是低电平,当没电时,继电器断开,送到单片机是高电平。当检测到是高电平时,就认为是220V掉电了,在数码管上面显示掉电代码,直到大电容电耗完,数码管熄灭!单片机断电!我们的掉电检测原理就是这样的!

阿文-深圳:
应该220检测+软件处理,成本低。

乐于分享,勇于质疑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|独闷闷网 ( 粤ICP备12007667号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 18:35 , Processed in 0.201104 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表