独闷闷网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2357|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[原创] 如何利用“高压输电”的技术解决弱电中长距离供电的问题?已解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-14 15:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
问:
如何利用“高压输电”的技术解决弱电中长距离供电的问题?

程工-深圳:
今天我来说说,高压输电。前几年做个工程,要在楼顶上装几个摄像头,可是楼顶上没电源,怎么办呢?摄像头是网线连接,网线只有1236是有用的,其它几根是空着的,于是想可不可以用其余的网线来供电呢?实际上是不行的,因为摄像头是12V供电,几十米网线电阻很大。12V经过网线到摄像头那边,压降很大了。后来想了一个办法,网线这头输入一个24V的电压,摄像机那头用一个DC-DC的降压板转到12V,问题就解决了。这就是现在用的POE 网线供电技术。高压输电可以减少导线的电阻所带来的压降,这就是为什么在强电中,长距离输电时用万伏高压的原因。这种原理也可以适用在弱电中。

★坚鸿-深圳:
没错。在项目中深有体会。我有一个手持操作板的项目,是5V工作的,但是外物实际输入的是12V,然后我在板子上用DC-DC转成5V就可以了,因为手持板的供电线有点长,所以用这种“高压输电”技术挺管用。

乐于分享,勇于质疑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|独闷闷网 ( 粤ICP备12007667号-2 )

GMT+8, 2024-5-6 00:39 , Processed in 0.146075 second(s), 17 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表