独闷闷网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3802|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[原创] 如何用常见的两个“非1比1”变压器做成一个“1比1”的隔离变压器?有什么作用?已解答

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-14 14:20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 jianhong_wu 于 2016-8-14 14:26 编辑

问:
如何用常见的两个“非1比1”变压器做成一个“1比1”的隔离变压器?有什么作用?

程工-深圳:
我以前用两个12V输出的变压器,可以组成一个输出220V的隔离电源,做电源测试时我经常这样做,我不想测试时就直接接220V市电,怕非隔离的强电。隔离后的强电虽然也存在触电危险,但是总比非隔离的强电可靠一点。

★东游取经-深圳:
我找不到1:1隔离变压器的时候,我也干过。两个变压器AC220-AC12的12V端与12V端串联,这样在220V端输入220V交流电的时候,再另外一端的220V端就输出220V的1比1电压,起到隔离的作用。

★曹健-江苏:
交流220V转交流12V再转交流12V再转交流220V?

程工-深圳:
(1)是的。12V交流接另一个变压器的12V,就是次级接次级。如果是双路的12V,就这样接:



(2)根据这个原理,再问大家一个问题:小明的国外客户带来一个设备要测试,用电是110V交流,小明手上有两个双12V输出,220V输入的工频变压器,应该怎么接呢?答案下图:


乐于分享,勇于质疑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|独闷闷网 ( 粤ICP备12007667号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 18:44 , Processed in 0.274916 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表