独闷闷网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3959|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[原创] 空开、空气开关有什么作用,C30等型号参数代表什么含义?已解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-10 11:56:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
陈世江-东莞:

空开:空气开关,一般家庭工程配电箱那一排排就是空开,主要明显参数C数字,比如C30,C63,代表承载电流30A,63A。

★坚鸿-深圳:
会自动跳闸吗?

木木-陕西:
短路就跳,就是测大电流的。

陈世江-东莞:
短路或者负载过大过热会跳。

★鑫源-浙江:
空气开关达到额定电流后就发热的,像热水壶烧开水一样,水开了就跳了。不过还有一点就是,当空气开关的输入输出线时间长了,会松动或罗丝与电线之间有氧化层(在没到额定电流时)也会发热,就算是误动作了。

陈世江-东莞:
C30型号的C是不是指示电流(Current)?

★胖纸-沈阳:
开关型号里的c不是电流,是c型。还有d型,区别在于保护对象电流曲线不一样。家庭用电电流冲击小一般用c型;电动机一般用d型,因为启动冲击电流比较大,c型就会误保护。

陈世江-东莞:
刚刚查了一下资料如下:
空气开关C是断路器的分类。 国际上通用的脱扣特性(曲线)有:A、B、C、D脱扣特性。
A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电。 另外,还有ABB公司获取专利的K特性,它主要是用于额定电流40A以下的电动机系统。

乐于分享,勇于质疑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|独闷闷网 ( 粤ICP备12007667号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 18:31 , Processed in 0.199361 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表