无底-济南:
鸿哥是不是用18B20测温 要把所有中断关掉?这样一来我其他的按键 蜂鸣器 串口液晶 捕获都 停了,我用的5个中断,捕获 PCA的3个中断全用了。

★坚鸿-深圳:
就看看各个中断哪个重要,频不频繁,通常情况是关定时中断就可以了。如果都很重要,只能进行取舍,从硬件框架选择上考虑改变。

无底-济南:
控制直流无刷电机,捕获霍尔,另外的是PWM给调速电压,还有一个是系统基准 时间节拍。

★坚鸿-深圳:
如果大家都很重要,肯定要取舍的。所以在定硬件框架时就要考虑不要用18B20测温,可以用AD采集热敏电阻的方法测温度的、所以你自己评估一下,实际客户使用的情况。

无底-济南:
PWM给调速电压 捕获霍尔同时计算时间 是控制电机这一路,现在较为纠结  感觉都重要 18B20测温要多长时间啊。

★坚鸿-深圳:
多想想客户实际应用的情况,还有没有时间缝隙可钻,有一些功能不一定非要同时进行的,有一些可能不频繁。

无底-济南:
现在是显示更新 500ms 旋转编码器是1ms,要是把中断关了 旋转编码器肯定不起作用了。串口中断断掉 触摸就会有问题。

★坚鸿-深圳:
还有很多项目用一个单片机是肯定不够用的,要考虑双核,单片机加FPGA,单片机加外围专用芯片这种硬件结构。不要以为单片机真的可以多任务并行,本质上在一个时间瞬间只能干一件事。你在这个项目里不要用18B20这个芯片,直接用AD采集热敏电阻的温度采集方案。

无底-济南:
我想控温0.1度用什么好呢?


★坚鸿-深圳:
具体型号你百度找找,最好选着其它SPI接口的,18B20是一根总线接口的,非常耗时。做实时要求高的项目,有两样东西要慎用:一个是一总线通信的芯片,比如18B20。另一个是动态扫描数码管方案。