曹健-江苏:
下午有人问我变压器打高压测试不通过是什么原因引起的,当时手上事情多没有回答。现在来解答一下。打高压是变压器常规检测之一,通常变压器打高压为2KV,漏电流设置小于20uA,一般变压器打高压,需要打初级对次级,初级对铁芯,次级对铁芯,如果不过关,通常是工艺问题。低频变压器一般采用矽钢片,所以需要考虑初次级对铁芯,高频变压器一般是初次级之间打高压 ,如果变压器高压不过一般是初次级之间的安全距离设置有问题,同时高压胶带裹得不行,还有就是变压器漆包线有暗伤。变压器浸漆烘干后, 绝缘性能会提高,但是电感量会有所下降,一般控制在5%左右。