★坚鸿-深圳:
设备内部用了大功率变压器,为什么外壳要用铝壳而不能用铁壳?

★东游取经-深圳:
我曾有个机器没办法了,最后把铁壳换成铝壳才行的。因为那个机器变压器大,铁壳工作时机壳产生电磁吸合,声音很大,而且发热严重,因为变压器的涡流对铁起作用,像电磁炉的原理。

★坚鸿-深圳:
铝壳是不是在屏蔽电磁干扰方面,也比铁盒强?

★东游取经-深圳:
在屏蔽电磁干扰方面只要是金属盒,一般都差不太多,这里主要是考虑涡流的作用,选铝壳比较合适。我那个机器是可控硅整流的才出现这个这个特例,因为变压器体积与频率成反比,可控硅整流一般最大就几K,所以功率大,变压器也大,用1.0铁壳几乎内部与变器边缘很近,工作时产生电磁吸合声,内部空间大产生共振声音就更大了,这就是那次要改成铝材做外壳的原因。

★坚鸿-深圳:
改了之后,是不是明显没了噪声?

★东游取经-深圳:
噪声很小。过认证完全无问题。同时,在主回路结构不一样的情况下要求有放宽。我这个经验可以在以后给作大功率电源或逆变设备的朋友作个参考。