小小陈-天津:
ULN2003的COM脚不接电源能当反相器用吗?

★坚鸿-深圳:
可以。反向器跟COM脚接不接电源无关,但是要注意,不管COM脚接不接电源,它的输出端都要在外部必须加上拉电阻。为什么?还是要从ULN2003的本质说起,它内部可以看作是7路带了续流二极管的NPN三极管,输入端就是这个NPN三极管的基极(基极内部已串了一个限流分压电阻),输出端就是这个NPN三极管的集电极,标号“E”端就是这个NPN三极管的发射极,关键的问题来了,那么COM端是接哪里?其实COM端就是接续流二极管的阴极!所以在驱动继电器的时候,这个COM端一般要接正电源(续流二极管起作用)。在做反相器的时候,如果COM悬空,就是续流二极管不起作用而已,但是NPN三极管是起作用的,只要在输出端(集电极)接外部10K左右的上拉电阻就可以。具体内部结构你可以找ULN2003的芯片资料看看。

威-广州:

看上图,uln2003的内部结构参考图就一目了然了。