放手-河北:
谁知道可控硅上电瞬间导通一下,啥原因?瞬间导通就断开了,刚开始带灯泡时也闪一下,减小阻容吸收电阻可以了,可带上感性负载又不行了。你们遇到过吗?

小方-温州:
抗干扰不行。在触发端和地之间接个电容就可以。


放手-河北:
是不是di/dt的原因啊?

★坚鸿-深圳:
是的。三年前我帮别人做的产品上也遇到过可控硅上电动作的问题,现在我也忘了当时具体的解决步奏。朦朦胧胧中记得好像我试了两套方案:
(1)是加电容和电阻组成的LC抗干扰电路,这个方案好像会漏电,当时把我的客户电得跳了起来,摔倒在地,如果用这种方案好像要注意隔离和预防触电的保护。
(2)在电源输入端加交流虑波器,是串入两个电感那种。

我记不清我用了哪种方法了,总之,要预防上电瞬间电流过大,给它一个缓冲时间。