问:
如何利用“高压输电”的技术解决弱电中长距离供电的问题?

程工-深圳:
今天我来说说,高压输电。前几年做个工程,要在楼顶上装几个摄像头,可是楼顶上没电源,怎么办呢?摄像头是网线连接,网线只有1236是有用的,其它几根是空着的,于是想可不可以用其余的网线来供电呢?实际上是不行的,因为摄像头是12V供电,几十米网线电阻很大。12V经过网线到摄像头那边,压降很大了。后来想了一个办法,网线这头输入一个24V的电压,摄像机那头用一个DC-DC的降压板转到12V,问题就解决了。这就是现在用的POE 网线供电技术。高压输电可以减少导线的电阻所带来的压降,这就是为什么在强电中,长距离输电时用万伏高压的原因。这种原理也可以适用在弱电中。

★坚鸿-深圳:
没错。在项目中深有体会。我有一个手持操作板的项目,是5V工作的,但是外物实际输入的是12V,然后我在板子上用DC-DC转成5V就可以了,因为手持板的供电线有点长,所以用这种“高压输电”技术挺管用。