[原创] 两路隔离的交流电和直流电能连在一起吗?会爆炸吗?已解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-9 01:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
问:
两路隔离的交流电和直流电能连在一起吗?会爆炸吗?

★坚鸿-深圳:
这个是要看情况的,如果处理不好,很容易短路导致电容等元器件爆炸。
要弄清这个问题,首先要对电源的参考点,共地,压差这些概念理解得比较透彻才行。原来两路隔离的交流电和直流电,它们如何仅仅只有一个点的接触,那么肯定不会爆炸,此时这个点叫做电压的参考点或者公共点,以此为电压参考点,使得原来隔离的两路电源建立了联系,使得双方第二个点的连接点都会对此产考点产生不同的压差,此时又分两种情况:
(1)如果双方第二个连接点,有一方是输入或者悬空性质,另外一方的输出电压又在此输入电压范围内,就不会发生爆炸,否则,如果第二个连接点又无限流电阻,就会出现压差短路容易导致爆炸。
(2)如果双方第二个连接点都是输出电压性质,只要它们的压差不相等,而且中间又没有限流电阻连接,就会出现压差短路也容易导致元器件爆炸。

话说回来,最后需要注意的是,即使交流电和直流电符合连接在一起的条件而没有爆炸,直流电那方会受到交流电的影响出现很多干扰,所以在硬件上要做好很多滤波准备,比如增加一些电感滤波电路等等。