鸿哥-深圳:
为什么线性电源的变压器往往比开关电源的变压器体积要大?

曹健-江苏:
根本的原因是两个:
一.线性电源效率低,散热片大.
二.线性电源工作频率低,所以变压器大.
变压器是这样的,频率提高,同等体积,输出功率会更大.
所以这就是为什么大家一直致力于发展高频电源,不断提高电源的工作频率.

鸿哥-深圳:
"所以,因为开关电源的频率大,在输出同等功率的情况下,因此不需要那么大的体积。"
曹老师,我理解对吗?

曹健-江苏:
鸿哥,你理解的是对的.