沐风-合肥:
还记得做过一回高压带电显示装置,我是把主板和继电器驱动板分开制作的,结果有时候继电器误动作,后来请教一个来变电所参观的教授,他说把两块板子地用一根导线焊上就解决了,我到现在还不明白为什么要这样做,硬件想学透也挺难的


★坚鸿-深圳:
很多初学者不明白共地是什么,是因为不知电压和压差是什么。

沐风-合肥:
当时他也是这么说的,但我分析了下总不至于让继电器误动作吧,有时候线路有电他显示无电,是个失败的项目,哈哈。不共地是不是有可能会导致两块板子上产生压差,而那个压差又正好能达到继电器动作电压了?

★坚鸿-深圳:
共地是两个隔离的电源(比如两颗电池),之前没有任何关联,他们之间如果要发生关系,比须要有两个点以上接触,可以把任意一个接触点当作参考点,一旦定了参靠点,另外其它的点才能说相对参考点的电压,电压是默认对参考点的压差。平时一般把参考点称为0V。比如两颗5V的电池,首尾叠加相接,如果把中间的接触点作为参考点称为0V,那么最上面的就是正压5V,最下面的就是负压-5V。如果把最下面的叫0V,那么最上面的就是正压10V。电压是相对不同的参考点有不同的值,而两点的压差是绝对的。就像你站在地面,把地面称为0V,那么一楼是正压1V,地下车库负一楼是负压-1V。

沐风-合肥:
有道理,估计我那个设计就是没有共地而导致可能两块板地之间产生压差了,这个差值让继电器动作了。