独闷闷网
标题:
600V的交流变压到5V用哪种互感器呢,还是用电阻分压的方式,鸿哥有经验么?已解答。
[打印本页]
作者:
jianhong_wu
时间:
2014-11-27 18:00
标题:
600V的交流变压到5V用哪种互感器呢,还是用电阻分压的方式,鸿哥有经验么?已解答。
hi—河南:
600V的交流变压到5V用哪种互感器呢,鸿哥有经验么?
鸿哥-深圳:
互感器市场很多的,但是精度普遍不高。很多精密仪器都是用电阻分压的方式去采集交流电压。用电阻分压方式要特别注意热地隔离的安全问题,以及抗干扰的问题。建议你参考别人一些现成的仪器电路。
hi—河南:
没有特别精确的互感器么,成本不是问题
鸿哥-深圳:
我看过一台电参仪的内部电路,人家的电压采集是用分压方式的。我本人也曾经试过用互感器,最终精度不满意不得不换分压方式。但是人家的电流采集却是用互感器的,但是这种互感器是定制的,像一个拳头那么大,里面绕了很多线。
hi—河南:
因为这个很赶时间,想尽量简单,我先试试吧,不行在麻烦您,谢谢啦。
作者:
傲娇的放牛娃
时间:
2014-11-27 18:04
我来点赞的
作者:
jianhong_wu
时间:
2014-11-27 18:06
傲娇的放牛娃 发表于 2014-11-27 18:04
我来点赞的
谢谢。