独闷闷网

标题: 通讯电缆的屏蔽线接哪里?接电源负极还是接大地?还是接机壳?已解答。 [打印本页]

作者: jianhong_wu    时间: 2014-10-19 19:04
标题: 通讯电缆的屏蔽线接哪里?接电源负极还是接大地?还是接机壳?已解答。
德华-深圳:
各位大神,信号屏蔽线的屏蔽层和信号的地接一起可以吗?


鸿哥--深圳:
不可以.

德华-深圳:
那接哪个地??


鸿哥--深圳:
宁愿把信号屏蔽线屏蔽层的地悬空,也不要跟信号的地接在一起。原理跟我们家用三插头的地线一样的原理,不可以把三插头的地线跟零线接一起。

德华-深圳:
那如果要接的话, 接哪呢??鸿哥, 我的屏蔽线是接温度传感器的, 在室外.

鸿哥--深圳:
接自然界的大地.那就接大地,像避雷针一样埋到地下。否则就悬空.

德华-深圳:
  主要是抗干扰,,一般有电磁干扰.. 接触器吸合时比较严重.

鸿哥--深圳:
悬空也是可以抗干扰的.就像金属盒可以屏蔽外来一些电磁干扰一样.这个仅仅是我个人的看法。谁懂这方面的可以讲讲,我的不一定对.

东游取经-深圳:
接机壳.

鸿哥--深圳:
对,接机壳就很不错.

Tony--青岛:
机壳也是接的大地.建议机壳- -!

鸿哥--深圳:
对,很多大型设备就是接大地.建议机壳- -!

德华-深圳:
   那我试一下吧。