独闷闷网
标题:
当市电断电后,UPS之类的切换速度必须小于多少ms?常规的UPS切换速度是多少?已解答。
[打印本页]
作者:
jianhong_wu
时间:
2017-3-12 13:51
标题:
当市电断电后,UPS之类的切换速度必须小于多少ms?常规的UPS切换速度是多少?已解答。
本帖最后由 jianhong_wu 于 2017-3-12 13:53 编辑
问:
当市电断电后,UPS之类的电源的切换速度必须小于多少ms?常规的UPS切换速度是多少?
★曹建-江苏:
记得之前算过,常规电源断电之后,10ms内电源会断电。描述的清楚一点,当市电断电后,常规电源在10ms内输出断电,所以UPS之类的切换速度必须小于10ms。常规的UPS切换速度是5ms。