独闷闷网

标题: 如何用常见的两个“非1比1”变压器做成一个“1比1”的隔离变压器?有什么作用?已解答 [打印本页]

作者: jianhong_wu    时间: 2016-8-14 14:20
标题: 如何用常见的两个“非1比1”变压器做成一个“1比1”的隔离变压器?有什么作用?已解答
本帖最后由 jianhong_wu 于 2016-8-14 14:26 编辑

问:
如何用常见的两个“非1比1”变压器做成一个“1比1”的隔离变压器?有什么作用?

程工-深圳:
我以前用两个12V输出的变压器,可以组成一个输出220V的隔离电源,做电源测试时我经常这样做,我不想测试时就直接接220V市电,怕非隔离的强电。隔离后的强电虽然也存在触电危险,但是总比非隔离的强电可靠一点。

★东游取经-深圳:
我找不到1:1隔离变压器的时候,我也干过。两个变压器AC220-AC12的12V端与12V端串联,这样在220V端输入220V交流电的时候,再另外一端的220V端就输出220V的1比1电压,起到隔离的作用。

★曹健-江苏:
交流220V转交流12V再转交流12V再转交流220V?

程工-深圳:
(1)是的。12V交流接另一个变压器的12V,就是次级接次级。如果是双路的12V,就这样接:



(2)根据这个原理,再问大家一个问题:小明的国外客户带来一个设备要测试,用电是110V交流,小明手上有两个双12V输出,220V输入的工频变压器,应该怎么接呢?答案下图:







欢迎光临 独闷闷网 (http://dumenmen.com/) Powered by Discuz! X3.2