独闷闷网
标题:
传感器输出只有5伏和24伏两种状态,如何转换成TTL的高低电平让单片机IO检测?已解答。
[打印本页]
作者:
jianhong_wu
时间:
2015-9-6 09:03
标题:
传感器输出只有5伏和24伏两种状态,如何转换成TTL的高低电平让单片机IO检测?已解答。
城堡-北京:
单片机连接传感器,传感器输出有5伏和24伏两种,如何能转换成高低电平让单片机一个IO口检测识别?
★坚鸿-深圳:
其实很简单,加一个光藕就可以了。
转换.png
(16.77 KB, 下载次数: 221)
下载附件
保存到相册
2015-9-6 09:01 上传
(1)看我上图,当在R11左边输入5V时,由于压差为0,所以光耦不工作,接单片机IO口的为高电平。
(2)当R11左边输入24V时,有19V压差,再经过R11限流,光耦工作,接单片机IO口的为低电平。