my9023_合肥:
我想通过上位机控制继电器来控制电磁阀的通断。
鸿哥-深圳:
以下是我在大部分的工控项目里用来控制电磁阀或者继电器的NPN三极管,都是单片机高电平控制开,低电平控制关,单片机的IO口记得要串接470欧到1K左右的限流电阻接入三极管的基极,如果是8050三极管,在某些场合,为了防止上电瞬间继电器动作,还有可能要在基极加下拉电阻来改善。而TIP122,ULN2003,ULN2803都是内部有下拉电阻的。
(1)直流电磁阀或者大功率继电器用TIP122这个三极管控制,记得外加续流二极管。这个三极管能过5A的电流,能控制100V。
(2)如果控制的继电器电流比较小,还可以直接用ULN2003或者ULN2803这种内部集成7或者8个三极管的芯片,但是这类芯片最大只能控制500mA以下的电流,这两种芯片内部都集成了续流二极管,不用再外加。
(3)如果控制的电流很小,500mA以下的,并且是不需要那么多三极管,可以用单个的8050三极管,但是外部要加续流二极管。但是要注意,如果是驱动24V的电磁阀的,请不要用8050三极管,因为曾经有群友试过,不能用8050驱动电磁阀,但是可以用ULN2003或者ULN2803驱动电磁阀,后来他们总结原因,可能是因为8050的集电极和发射极的耐压值是25V,24V的电磁阀接近25V的临界点了。
小陈-东莞:
bcx56这个三极管的驱动能力是1A,体积比8050大一点,体积比TIP122小一点,介于两者之间。推荐给大家选型。
晓谢-南通:
以下这种是很常见的继电器驱动接法,加二极管续流。